一:建筑高度超过50m的一类公共建筑与建筑高度超过100m的居住建筑所有安全部位(防烟楼梯间、前室、合用前室)均需加压送风不论有无外窗

防烟楼梯间及其前室、合用前室的加压送风的情况,楼梯间,送风,建筑,加压,合用,注册建筑师考试论坛,4
                               
登录/注册后可看大图



二:如果一类公建建筑高度没有超过50m以及居住建筑建筑高度没有超过100m要注意,如果防烟楼梯间其前室均没有外窗时只给楼梯间加压送风。如果防烟楼梯间合用前室均没有外窗则两个均要加压送风