切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2166|回复: 6

[规范讨论] 防烟楼梯间应注意的问题

[复制链接] |关注本帖
发表于 2014-3-27 18:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
本帖最后由 广义相对论 于 2014-3-27 18:40 编辑

建筑设计防火规范     GB 50016--2006

7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用
3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 楼梯间门前室门防烟楼梯间其前室的内墙不应开设其它门窗洞口住宅的楼梯间前室除外);
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施其它走道和房间隔开

防烟楼梯间应注意的问题,楼梯间,小于,合用,走道,规定,建筑施工图设计论坛,4
                               
登录/注册后可看大图


注意:防烟前室不能与普通电梯间合用,否则违反7.4.3—5条


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:室外楼梯作为疏散楼梯的条件
下一篇:绿化布置的基本原则

相关帖子

发表于 2014-4-1 12:25:29 | 显示全部楼层
我来看看!谢谢  
发表于 2014-4-17 16:59:26 | 显示全部楼层
有空一起交流一下  
发表于 2014-5-7 01:48:17 | 显示全部楼层
不错!  
发表于 2018-4-28 05:00:17 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2023-5-28 15:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
顶起<<防烟楼梯间应注意的问题>>,,建筑施工图设计论坛,tongue
发表于 2024-1-8 21:40:16 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下,,建筑施工图设计论坛,shocked
发表于 2024-12-12 05:03:02 | 显示全部楼层
占位编辑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 18:00 , Processed in 0.142049 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表