8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m多层建筑智能化系统竖井利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m
3 电气竖井智能化系统竖井预留电源插座应急照明灯,控制开关安装在竖井外
4 智能化系统竖井与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m
5 电气竖井智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体检修门应采用不低于丙级的防火门
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。


电气竖井、智能化系统竖井的设置要求,竖井,智能化,电气,系统,检修,建筑施工图设计论坛,4
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:


8.3.5 第1、2款电气竖井上下贯通位于布线中心,便于管线敷设。竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定;应考虑设备、管线的间距及操作维修距离。电气人员与土建人员协商:竖井开大门,利用公共通道作操作维修空间,减小电气竖井的占有面积。电气竖井、智能化系统竖井的最小尺寸见图8.3.5-1、 8.3.5-2、 8. 3.5-3。
电气竖井、智能化系统竖井的设置要求,竖井,智能化,电气,系统,检修,建筑施工图设计论坛,forum




第3款考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
第4款竖井分别设置是为了减少电磁干扰,系统维护方便、维修方便、施工方便。