【建筑网buildface摘要】新版《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015(以下简称《新规》)于2015年10月1日起施行,实施至今日已经半月有余,与2005版相比,新规除了内容的增补、完善外,机电天下网友特总结了暖通空调部分在以下几个方面做了不同的规定分享给大家参考。
1、负荷计算 对于施工图设计阶段必须进行负荷计算的建筑,限定为“甲类公共建筑”。对于仅安装房间空调器的房间,可以只做负荷估算,体现了“抓大放小”的思想。 2、锅炉的热效率 《新规》引用了《锅炉节能技术监督管理规定》TSG G0002-2010中规定的锅炉热效率限定值,根据锅炉容量、类型及燃料种类,分别做了规定。 3、冷源设备的能效限值 《新规》全面提升了冷源设备的能效限值,并且按照建筑热工分区分别作出规定,提出不同的限值要求,增强了标准的地区适应性。 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组COP限值对比
| 水冷 | 风冷或蒸发冷却 | 螺杆式 | 离心式 | 活塞式/涡旋式 | 螺杆式 | 原值 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 现值 | 4.6 | 5.0 | 2.6 | 2.7 |
水冷定频机组IPLV限值对比
| 水冷螺杆式 | 水冷离心式 | 原值 | 4.47 | 4.49 | 现值 | 5.35 | 5.15 |
单元式机组EER限值对比
| 风冷 | 水冷 | 不接风管 | 接风管 | 不接风管 | 接风管 | 原值 | 2.60 | 2.30 | 3.00 | 2.70 | 现值 | 2.65 | 2.45 | 3.25 | 3.00 |
此外,直燃性溴化锂吸收式冷(温)水机组的制冷性能系数限值由1.1提高到1.2,略高于现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB29540中的能效限定值。 4、IPLV的计算方法 《新规》更新了冷水机组综合部分负荷性能系数(IPLV)计算公式。100%,75%,50%,25%负荷工况条件下性能系数的加权平均值分别由2.3%,41.5%,46.1%,10.1%调整为1.2%,32.8%,39.7%,26.3%,对应的冷却水进水温度也做了调整。 5、耗电输冷比EC(H)R-a 《新规》以空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a]取代了输送能效比(ER),以便更准确地反映空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系,也提高了条文的可操作性。 6、单位风量耗功率(WS) 《新规》对风道系统单位风量耗功率WS的计算公式及相关参数进行了调整,新的计算公式为: WS=P/(3600×ŋCD×ŋF 在新公式中,以电机及传动效率(ŋCD)与风机效率(ŋF)取代了原来的总效率(ŋt)。此外,公式中的P在原标准中指风机全压,现改为空调机组的余压或通风系统风机的风压。这些修改解决了风机总效率及全压难以确定的问题。 需要明确的是,WS指的是实际消耗功率而不是风机所配置的电机额定功率。因此不能用设计图(或设备表)中的额定电机容量除以设计风量来计算。设计师应该在图纸中标明风机的风压或机组余压(P),以及对风机效率(ŋF)的最低限值要求,这样就可以计算出系统实际的WS。 7、风管绝热层最小热阻 《新规》提高了对风管绝热材料的性能要求。 室内空调风管绝热层最小热阻R[m2·K/W]
| 一般空调风管 | 低温风管 | 原值 | 0.74 | 1.08 | 现值 | 0.81 | 1.14 |
8、排风热回收 考虑到实际工程的复杂性,《新规》对于宜设置排风热回收装置的情形做了与旧标准不同的规定,取消了风量、温差等定量指标和规定情形,改为“经技术经济比较合理时,宜设置空气-空气能量回收装置”。同时取消了排风热回收装置热回收效率的限值规定。【建筑网buildface】
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |