广东节能设计常用材料修正系数。

[复制链接] |关注本帖
发表于 2015-11-28 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
本帖最后由 广义相对论 于 2015-11-28 11:13 编辑

《公共建筑节能设计标准》 广东省实施细则  DBJ 15-51-2007

2 有表G .0.2所列情况者,材料的导热系数和蓄热系数计算值应分别按下列两式修正:
λc = λ·a          Sc = S·a
式中:λS――材料的导热系数和蓄热系数,应按本表采用;
        a ――修正系数,应按表G .0.2。

表G .0.2 导热系数λ及蓄热系数S的修正系数a值
  
序号
  
材料 、构造、施工、地区及使用情况
a
1
作为夹蕊层浇筑在混凝土墙体及屋面构件中的块状多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土及水泥膨胀珍珠岩等),因干燥缓慢及灰缝影响。
1.60
2
铺设在密闭屋面中的多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土、水泥膨胀珍珠岩、石灰炉渣等),因干燥缓慢。
1.50
3
铺设在密闭屋面中及作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的半硬质矿棉、岩棉、玻璃棉板等,因压缩及吸湿。
1.20
4
作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的泡沫塑料等,因压缩。
1.20
5
开孔型保温材料(如水泥刨花板、木丝板、稻草板等),表面抹灰或与混凝土浇筑在一起,因灰浆渗入。
1.30
6
加气混凝土、泡沫混凝土砌块墙体及加气混凝土条板墙体、屋面,因灰缝影响。
1.25
7
填充在空心墙体及屋面构件中的松散保温材料(如稻壳、木屑、矿棉、岩棉等),因下沉。
1.20

1.挤塑聚苯板修正系数:1.20
2.加气混凝土砌块修正系数:1.25(B07的导热系数为0.22)
3.外墙主体部分传热系数考虑热桥线性修正为自保温,其修正系数应为1.05






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:DBJ15-82-2011 蒸压加气混凝土砌块自承重墙体技术规程下载
下一篇:广东节能计算需要提供隔热计算书,强条

相关帖子

发表于 2017-8-25 05:00:12 | 显示全部楼层
好好学习,懂得变通才是做设计,而不是盲目被市场左右
发表于 2022-3-9 10:10:01 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2023-12-15 10:02:20 | 显示全部楼层
好贴要顶!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 02:54 , Processed in 0.150048 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表