建筑设计防火规范  GB 50016-2014

7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:

    1 建筑高度大于33m(大于11层)住宅建筑;
    2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑;
    3 设置消防电梯的建筑地下半地下室埋深大于10m总建筑面积大于3000㎡的其他地下半地下建筑(室)。

哪些建筑应设置消防电梯?,建筑消防电梯,设置消防电梯大于,消防电梯,住宅消防电梯33m,二类公建消防电梯32m,电梯,消防,建筑,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:
7.3.1 本条为强制性条文。本条确定了应设置消防电梯的建筑范围。
    对于高层建筑,消防电梯能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,提高战斗力和灭火效果。根据在正常情况下对消防员的测试结果,消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,否则,人体的体力消耗很大。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,受当前装备的限制,消防员通过楼梯进入地下的困难较大,设置消防电梯,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
    本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指建筑的上部设置了消防电梯建筑有地下室,该消防电梯延伸到地下部分;除此之外,地下部分是否设置消防电梯根据其埋深和总建筑面积来确定