切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 4341|回复: 4

[钢筋混凝土结构] 小学建筑设计是否可以做单跨建筑?

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2016-6-3 11:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
1.先看一下抗震划分的类别:
建筑工程抗震设防分类标准》  GB 50223—2008


3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:
1 特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类
2 重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类(学校、幼儿园为乙类)
3 标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类(住宅、老人院为丙类)
4 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类

2.哪里对单跨有限制?
建筑抗震设计规范》  GB 50011-2010
6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。
甲、乙类建筑以及高度大于24m丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m丙类建筑不宜采用单跨框架结构。

小学建筑设计是否可以做单跨建筑?,小学不应做单跨建筑,幼儿园不应做单跨建筑,设防,抗震,框架,结构设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
2008年局部修订,本条增加了控制单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强框-墙结构中的框架,可以是单跨

3.学校建筑属于哪个级别?
根据《建筑工程抗震设防分类标准》  GB 50223—20086.0.8 教育建筑中,幼儿园小学中学教学用房以及学生宿舍食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。 重点设防即为乙类。






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:北京道路桥梁加固的维修和养护时间是如何确定进行的?
下一篇:室内装修拆除的难点简介,室内装修拆除的步骤有哪些?

相关帖子

 楼主| 发表于 2016-6-3 12:00:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 广义相对论 于 2016-6-3 12:04 编辑

附 49号文全文

中国地震局文件

中震防发〔2009〕49号

――――――――――――――――――

关于学校、医院等人员密集场所

建设工程抗震设防要求确定原则的通知


各省、自治区、直辖市地震局,国务院各部委和直属机构防震减灾工作管理部门,新疆生产建设兵团地震局:

修订的《中华人民共和国防震减灾法》(以下简称《防震减灾法》)将于2009年5月1日正式施行。《防震减灾法》对新建、改建、扩建一般建设工程中的学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求作出了特别规定,为保证该项法律制度的有效实施,在广泛调研和咨询论证的基础上,中国地震局依法确立了学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则。现将有关要求通知如下:

一、合理提高抗震设防要求,是保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够抗震能力的重要措施

学校、医院等人员密集场所建设工程一旦遭遇地震破坏,将会造成严重的人员伤亡;同时,在抗震救灾中,医院承担着救死扶伤的重要职责,学校可作为应急避险安置的重要场所。党中央、国务院高度重视学校等人员密集场所的地震安全,明确要求把学校建成最安全、家长最放心的地方。做好学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防是落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。

抗震设防要求贯穿建设工程抗震设防的全过程,直接关系建设工程抗御地震的能力,合理提高学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求,是保证建设工程具备抗御地震灾害能力的重要措施。

二、学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则

为了保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够的抗御地震灾害的能力,按照《防震减灾法》防御和减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,促进经济社会可持续发展的总体要求,综合考虑我国地震灾害背景、国家经济承受能力和要达到的安全目标等因素,参照国内外相关标准,以国家标准《中国地震动参数区划图》为基础,适当提高地震动峰值加速度取值,特征周期分区值不作调整,作为此类建设工程的抗震设防要求。

学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园小学中学教学用房以及学生宿舍食堂医院主要建筑包括门诊医技住院等用房。

提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:

位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;

位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;

位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;

位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;

位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;

位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;

位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。

建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。

二○○九年四月二十二日
发表于 2020-11-9 05:00:34 | 显示全部楼层
我也顶起......
发表于 2023-11-14 05:00:14 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
发表于 2024-9-7 20:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
总结的太好了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-10-23 04:46 , Processed in 0.116879 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表