切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1539|回复: 2

[规范讨论] 高层住宅疏散楼梯核心筒内部的具体设置要求

[复制链接] |关注本帖
发表于 2017-6-8 12:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
住宅疏散楼梯内部的具体设置要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。
    2 建筑高度大于21m不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
    3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门 不宜直接开向前室确有困难时每层开向同一前室的户门不应大于3樘采用乙级防火门。

高层住宅疏散楼梯核心筒内部的具体设置要求,楼梯,楼梯间,户门,疏散,建筑施工图设计论坛,forum


5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难任一户门最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
    1 应采用防烟楼梯间。
    2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h防火隔墙
    3 楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡
    4 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡短边不应小于2.4m。。

高层住宅疏散楼梯核心筒内部的具体设置要求,楼梯,楼梯间,户门,疏散,建筑施工图设计论坛,forum

注意最后一个图,画蓝色框的位置为条文说明内容:

5.5.28条文说明:
5.5.28 有关说明参见本规范第5.5.10条的说明。楼梯间的防烟前室,要尽可能分别设置,以提高其防火安全性。
       防烟前室不共用时,其面积等要求还需符合本规范第6.4.3 条的规定。当两部剪刀楼梯间共用前室时,进入剪刀楼梯间前室的入口位于不同方位不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m
       在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。当首层的公共区无可燃物首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用,但宽度需满足人员疏散的要求。

高层住宅疏散楼梯核心筒内部的具体设置要求,楼梯,楼梯间,户门,疏散,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



个人理解:5.5.28条的条文解释中提到的“两部剪刀楼梯间”,应该为一个平面四个梯段。因为一个直跑楼梯不能构成剪刀,必须要两个直跑交叉才能称之为一部剪刀楼梯。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅建筑安全出口数量(疏散楼梯数量)的设置要求
下一篇:住宅建筑的户门到安全出口的安全疏散距离设置要求

相关帖子

发表于 2018-6-15 10:11:25 | 显示全部楼层
不必纠结于这个问题,问题的关键是你要动手去做
发表于 2021-5-18 20:34:57 | 显示全部楼层
谢谢总结,很有指导意义
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-30 02:21 , Processed in 0.153856 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表