公共建筑中,消防电梯前室最好不要与客梯的电梯厅合用。
规范中,公共建筑自始至终没有明文说明消防电梯前室与客梯的电梯厅是否可以合用的问题。
客梯由于拔风的问题,烟气容易从井道串入其他楼层。
对于没有加压送风的前室,最好不要与客梯的电梯厅合用。
规范中没有说可与普通电梯厅合用,但图集中却是“含糊”画出合用,我觉得是有问题的,至少是不严谨的。
注意上图红框中,消防电梯旁,并没有说明旁边的电梯是什么类型, 你可以理解为旁边的是客梯,也可以理解为两个都是消防电梯
另外注意,图集的编制说明,也是表达了“配合规范使用”,“力求.......”,可见图集只能是参考,并不是绝对准确,所有的应该以规范为准。
其实也可以从以下规范中,看出公共建筑消防电梯前室不宜与普通电梯厅合用,也大概可以解释为什么住宅可以合用:
来自《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014