包括住宅在内,窗槛墙的高度目前按照《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014

6.2.5(强条) 本规范另有规定,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1. 2m 的实体墙挑出宽度不小于1. 0m 、长度不小于开口宽度的防火挑檐;
       当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙耐火完整性不应低于1.00h多层建筑的防火玻璃墙耐火完整性不应低于0.5h外窗耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
       住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板
       实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

窗槛墙的高度和窗间墙的宽度,小于,耐火,防火,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


虽然《住宅建筑规范GB 50368-2005
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度不应小于开口宽度。
        但这本规范相对于2014版的防火规范,已经算老规范了,因此只能按新的防火规范来执行。