面积不大的,独立的,地下设备用房,安全出口(疏散门)设置要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014
5. 5. 5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500㎡ 、使用人数不超过30 人旦埋深不大于10m 的地下或半地下建筑(室),当需要设置2 个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。(这一条是说什么情况下可以使用竖向钢梯)
除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200平方米的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50平方米且经常停留人数不超过15 人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1 个安全出口或1 部疏散楼梯。(这一条是说什么情况下可以一个安全出口或1部疏散楼梯)
除本规范另有规定外,建筑面积不大于200㎡ 的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50㎡ 且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1 个疏散门。(这一条是说什么情况下房间可以只设一个疏散门)
条文解释:
5.5.5 本条是对地下、半地下建筑或建筑内的地下、半地下室可设置一个安全出口或疏散门的通用条文。除本条规定外的其他情况,地下、半地下建筑或地下、半地下室的安全出口或疏散楼梯、其中一个防火分区的安全出口以及一个房间的疏散门,均不应少于2 个。
考虑到设置在地下、半地下的设备间使用人员较少,平常只有检修、巡查人员,因此本条规定,当其建筑面积不大于200㎡ 时,可设置1 个安全出口或疏散门。