地下室设备区防火分区大小:
没有喷淋:500㎡
有喷淋:1000㎡

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

地下室设备区防火分区大小,分区,防火,建筑,建筑施工图设计论坛,forum


注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

        2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。