根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014

8.1.9 设置在建筑内的烟风机设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规程第6. 2. 7 条的规定。

防排烟风机应设置在不同的专用机房内,开向,调节机,防火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极跟不低于2.00h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔。
      设置在丁、戎类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙和0.50h 的楼板与其他部位分隔。
      通风空气调节机房变配电室开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室其他设备房开向建筑内的门采用乙级防火门。