住宅楼梯间和公建楼梯间首层疏散门的区别
住宅楼梯间首层门: 净宽度不小于0.9m
一般公建楼梯间首层门:净宽度不小于1.2m
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
住宅:(强条)
5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
注意:这里提到的是“首层疏散外门”而不是“首层疏散门”,这一点与公共建筑有区别。
但从合理性来讲,还是建议楼梯间首层疏散门净宽能做到1.1m为最好。
公建:(强条)
5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。 表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)
建筑类别 | 楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门 | 走道 | 疏散楼梯 | 单面布房 | 双面布房 | 高层医疗建筑 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 其他高层公共建筑 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.20 |
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!