切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 4146|回复: 3

[规范讨论] 广东电动汽车停车库防火分区、防火单元的设置要求

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-3-1 18:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
广东电动汽车停车库防火单元的设置要求

根据《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018    备案号J 14511-2019   2019-02-01 实施
4.9.3 机械式汽车库,汽车库内配建充电基础设施的区域,其防火分区最大允许建筑面积符合表4.9.3的规定。

表4.9.3 汽车库内配建充电基础设施区域的防火分区最大允许建筑面积(㎡)
广东电动汽车停车库防火分区、防火单元的设置要求,防火,水幕,喷头,建筑施工图设计论坛,forum

4.9.4 汽车库内设置充电基础设施的区域应划分防火单元。防火单元 符合以下规定:
1 地下高层汽车库的每个防火单元内停车数量≤20辆半地下单层多层汽车库的每个防火单元内停车数量≤50辆
2 每个防火单元采用耐火极限不小于2.00h防火隔墙防火分隔水幕乙级防火门等防火分隔设施与其它防火单元和汽车库其他部位分隔。采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准的相关规定。
3 防火单元内的行车通道采用具有停滞功能特级防火卷帘作为防火单元分隔,火灾发生时,防火卷帘能由火灾自动报警系统联动下降并停在距地面1.8米的高度,并应在防火卷帘两侧设置由值班人员或消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。

广东电动汽车停车库防火分区、防火单元的设置要求,防火,水幕,喷头,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 - 2017
7. 1. 16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3 排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2 排。防护冷却水幕的喷头布置成单排。

广东电动汽车停车库防火分区、防火单元的设置要求,防火,水幕,喷头,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:贵州二级造价工程师考前需要实名认证!
下一篇:汽车出入口(坡道)数量、车道数量及疏散出口的数量

相关帖子

发表于 2019-5-30 10:02:38 | 显示全部楼层
坐下看看~
发表于 2019-11-20 08:43:45 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2020-11-7 15:53:19 | 显示全部楼层
灌水非君子,美好交流环境大家护。
发表于 2023-9-8 15:32:44 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2024-1-8 21:24:07 | 显示全部楼层
为了三千积分!,,建筑施工图设计论坛,mad
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-29 08:37 , Processed in 0.161934 second(s), 65 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表