根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:

......
5 送风机设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间,屋顶机房规范,先屋顶还是先机房层,机房层和屋顶的区别,加压,送风机,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
3.3.5
......
      从国内发生过火灾的建筑的灾后检查中发现,有些建筑将加压送风机布置在顶层屋面上,发生火灾时整个建筑被烟气笼罩,加压送风机送往防烟楼梯间、前室的不是清洁空气,而是烟气,严重威胁人员疏散安全。当受条件限制必须在建筑上部布置加压送风机时,应采取措施防止加压送风机进风口烟气影响。同时,为保证加压送风机不因受风、雨、异物等侵蚀损坏,在火灾时能可靠运行,本标准条文特别规定了送风机应放置在专用机房内

屋顶的加压送风机房需要设置加压机房间,屋顶机房规范,先屋顶还是先机房层,机房层和屋顶的区别,加压,送风机,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


排烟风机应设置在专用机房内