切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 5982|回复: 4

[规范讨论] 除住宅外,防烟楼梯间的前室不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2019-8-5 20:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
除住宅外,防烟楼梯间的前室不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
......
    5 住宅建筑的楼梯间前室防烟楼梯间前室内的墙上  不应  开设疏散门送风口的其他门、窗、洞口。
......
除住宅外,防烟楼梯间的前室不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口,楼梯间,检查门,其他,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
6.4.3 本条第1、3、4、5、6款为强制性条文。本条规定为防烟楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。
    ......对于住宅建筑由于平面布置难以将 电缆 管道 的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:注册城乡规划师实务教材目录
下一篇:PDF转word、ppt、excel、txt、html的方法

相关帖子

发表于 2019-8-31 05:00:19 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
发表于 2020-7-25 20:47:00 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2020-8-3 16:04:47 | 显示全部楼层
展开了回复
发表于 2023-6-11 05:00:02 | 显示全部楼层
路过。。。。,,建筑施工图设计论坛,shocked
发表于 2024-1-8 22:47:18 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-29 09:37 , Processed in 0.161876 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表