切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6151|回复: 6

[暖通] 机械加压送风的楼梯间地上部分和地下部分一般情况下要分开,确实无法分开时,可共用

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2019-8-9 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

3.3.4 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列规定:
    1 应按本标准第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;
    2 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。

机械加压送风的楼梯间地上部分和地下部分一般情况下要分开,确实无法分开时,可共用,加压,楼梯间,送风,环境设备论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
3.3.4 当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016要求在首层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间,一般要分别独立设置加压送风系统。当地下楼梯间层数不多时,这两个楼梯间可合用加压送风系统,但要分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量之和。通常在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。在设计时还要注意采取有效的技术措施来解决超压的问题。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:无机房电梯的相关要求
下一篇:机械加压送风的高度不能超100m,超过一百米要分段加压

相关帖子

发表于 2019-9-2 05:00:00 | 显示全部楼层
顶<<机械加压送风的楼梯间地上部分和地下部分一般情况下要分开,确实无法分开时,可共用>>,,环境设备论坛,mad不错 支持下360建筑网
发表于 2019-11-9 12:18:06 | 显示全部楼层
我也顶起......
发表于 2020-3-25 10:05:48 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2020-6-18 20:23:52 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2021-7-13 10:07:03 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2022-12-30 05:00:06 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
发表于 2023-3-18 10:12:03 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2024-1-8 22:22:29 | 显示全部楼层
顶顶更健康
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 01:21 , Processed in 0.132582 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表