不论自然通风还是机械加压,均需在楼梯间顶部设置1㎡的固定窗(机械)或可开启扇

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡可开启外窗开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。(强条)

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1.0㎡固定窗靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2固定窗(强条)

不论自然通风还是机械加压,均需在楼梯间顶部设置1㎡的固定窗(机械)或可开启扇,楼梯间,设置,烟气,环境设备论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
3.2.1 一旦有烟气进入楼梯间如不能及时排出,将会给上部人员疏散和消防扑救进攻带来很大的危险。根据烟气流动规律在顶层楼梯间设置一定面积的可开启外窗可防止烟气的积聚,以保证楼梯间有较好的疏散和救援条件。本条为强制性条文,必须严格执行。

3.3.11 通过对多起火灾案例的实际研究后发现:为给灭火救援提供一个较好的条件,保障救援人员生命安全、不延误灭火救援时机,应在楼梯间的顶部设置可破拆的固定窗以及时排出火灾烟气及热量。本条为强制性条文,必须严格执行。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:机械加压送风的高度不能超100m,超过一百米要分段加压
下一篇:楼梯间内不应设置影响疏散的凸出物

相关帖子

发表于 2019-9-2 15:12:33 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
发表于 2020-6-2 15:17:47 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2022-5-21 15:45:07 | 显示全部楼层
多学多思多练多设计
发表于 2022-12-8 12:56:19 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
发表于 2024-1-8 21:57:17 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
发表于 2024-1-8 22:49:31 | 显示全部楼层
支持楼主╰陌生的可以,楼主英明呀!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 01:33 , Processed in 0.112729 second(s), 55 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表