切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3554|回复: 2

[规范讨论] 防火隔间的设置要求

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-8-13 18:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
防火隔间的设置要求:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:
    1 防火隔间的建筑面积不应小于6.0㎡
    2 防火隔间的门采用甲级防火门
    3 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m
    4 防火隔间内部装修材料的燃烧性能A级
    5 不应用于除人员通行外的其他用途
防火隔间的设置要求,隔间,防火,绝热层,建筑施工图设计论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
6.4.13  ......
(2)防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行,内部不应布置任何经营性商业设施。防火隔间的面积参照防烟楼梯间前室的面积作了规定。该防火隔间上设置的甲级防火门,在计算防火分区的安全出口数量和疏散宽度时,不能计入数量和宽度

防火隔间的设置要求,隔间,防火,绝热层,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图

提到防火隔间的地方:

5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
    1 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;
    2 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定;
    3 避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定;
    4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。


6.2.8 冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。
冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料作内绝热层时,绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层。
冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。当冷库的氨压缩机房与加工车间贴邻时,应采用不开门窗洞口的防火墙分隔。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅剪刀楼梯,两个楼梯都下地下室,在一层和避难层开一个1㎡的(固定或可开启)窗
下一篇:防烟楼梯间要做甲级防火门的情况

相关帖子

发表于 2019-9-13 05:00:29 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2019-10-11 15:25:51 | 显示全部楼层
楼下的接上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-29 10:22 , Processed in 0.162047 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表