机械加压系统应地上和地下部分分开设置,当共用设置时,应上下相加:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.4 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分地下部分,其机械加压送风系统分别独立设置
    当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时,共用机械加压送风系统符合下列规定:
    1 应按本标准第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;
    2 应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。