竖向排气道应高出上人屋面2m,高出周边门窗0.6m
一、住宅
根据《住宅设计规范》GB 50096-2011 6.8.5 竖向排气道屋顶风帽的 安装高度不应低于 相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在 上人屋面、 住户平台上时, 应高出屋面或平台地面 2m;当周围 4m之内有门窗时, 应高出 门窗上皮0.6m。 条文说明: 6.8.5 风帽既要满足气流排放的要求,又要避免产生排气道进水造成的渗、漏等现象。如在可上人屋面或邻近门窗位置设置竖向通风道的出口,可能对周围环境产生影响,本条参考了对排水通气管的有关规定,对出口高度提出要求。
二、其他建筑
1.根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
6.16.4 自然排放的烟道和排风道宜伸出屋面,同时应避开门窗和进风口。伸出高度应有利于烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定,伸出平屋面的高度不得小于0.6m。......
条文解释:
6.16.4 烟道和排风道伸出屋面高度由多种因素决定,由于各种原因屋面上并非总是处于负压。如果伸出高度过低,不仅难以保证必要的防水等构造要求,也容易使排出气体因受风压影响而向室内倒灌,特别是顶层用户,由于管道高度不足而产生倒灌的现象比较普遍。因此,在本条文中明确规定了烟道和排风道最低伸出屋面高度的要求,同时对烟道伸出坡屋面的最小高度做了重点细化要求。伸出屋面高度按照烟道、排风道中心线伸出屋面完成面的垂直高度计算。
2.根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:
1 通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。(此条作废,因为与《民用建筑设计统一标准》冲突,最低也不能低于600mm)
2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
综上所述:
对于共用管道:
1.住宅门窗洞口4m以内的共用排气管道,应高出屋面2m且排气口底边需要高出门窗上沿600;
2.对于其他建筑,4m以内的共用排气管道,应高出屋面2m且且排气口底边需要高出门窗上沿600或引向无门窗一侧。
对于屋面属于自家的非共用管道:
伸出平屋面的高度不得小于0.6m。