梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-9-25 12:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头;早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头,宽度≤0.6

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 - 2017
7.2.3 当通风管道成排布置的管道桥架障碍物宽度大于1.2m 时,其下方增设喷头(图7. 2. 3); 采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m 时,其下方增设喷头
梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头,喷头,障碍物,增设,给水排水论坛,forum


梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头,喷头,障碍物,增设,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:
7.2.3 本条是对原条文的修改和补充。本条针对宽度大于1. 2m 的通风管道、成排布置的管道等水平障碍物对喷头洒水的遮挡作用,提出了增设喷头的规定,以补偿受阻部位的喷水强度,对早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头,提出当障碍物宽度大千0. 6m 时,就要求增设喷头(见本规范图7. 2. 3) 。

梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头,喷头,障碍物,增设,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物超过1.2m宽的,下方应增设喷头,喷头,障碍物,增设,给水排水论坛,msoffice 风管可用高度.xlsx (9.59 KB, 下载次数: 0, 售价: 2 共享币)



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:暖通专业常用规范
下一篇:砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的放射性
发表于 2019-10-6 15:37:28 | 显示全部楼层
路过。。。。,,给水排水论坛,cry
发表于 2019-11-22 19:51:54 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2024-7-29 10:04:07 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2024-8-11 05:00:28 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-27 11:40 , Processed in 0.170112 second(s), 63 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表