切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3828|回复: 2

消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-10-2 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

消防水池大于500m3要分两格,大于1000m3要分两座,水池,消防,大于,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文说明:
4.3.6 消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:学习:新版《托儿所、幼儿园建筑设计规范》局部修订2019年
下一篇:需要设置室外消防水池的情况

相关帖子

发表于 2019-10-10 10:12:42 | 显示全部楼层
说得好,分析的透彻
发表于 2022-11-6 10:09:30 | 显示全部楼层
顶顶更健康
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 12:36 , Processed in 0.140969 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表