切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1094|回复: 1

需要设置室外消防水池的情况

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-10-2 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
需要设置室外消防水池的情况:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

4.2.1 当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水

4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网符合下列要求:
    1 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
    2 市政给水管网环状管网
    3 至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管消防给水系统供水
需要设置室外消防水池的情况,给水,消防,管网,给水排水论坛,forum

市政给水管网给消防给水系统供水示意图


4.3.1 符合下列规定之一时,设置消防水池
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;(供了生活就供不了消防)
    2 当采用一路消防供水只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m(只有一路管道)
    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。(市政消防给水设计流量较小)

6.1.3 建筑物室外采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,建筑高度超过54m的住宅,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水
    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。