[规范讨论] 汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2019-10-8 21:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m高层汽车库和地下汽车库半地下汽车库室内消火栓的间距不应大于30m
    室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,栓口距离地面1.1m,其出水方向向下与设置消火栓的墙面垂直

汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,2
                               
登录/注册后可看大图


7.1.9 本条对室内消火栓设计的技术要求作了一些规定,如室内消火栓间距、充实水柱等,这些要求是长期灭火实践形成的经验总结,对有效扑救汽车库火灾是必要的。
    规定室内消火栓应设置在明显易于取用的地方,以便于用户和消防队及时找到和使用。
    室内消火栓的出水方向应便于操作,并创造较好的水力条件,故规定室内消火栓宜与设置消火栓的墙成90°角,栓口离地面高度宜为1.1m。

汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,2
                               
登录/注册后可看大图


汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,forum


汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


恒大的处理方式:
汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,forum


汽车库(包括地下车库)室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,消火栓,车库,室内,建筑施工图设计论坛,forum





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:学习广州市住房和城乡建设委员会关于进一步做好施工图设计文件审查备案等下放事项通知
下一篇:办公楼(办公建筑)什么时候、多少层需要设置电梯?

相关帖子

发表于 2019-10-21 10:42:58 | 显示全部楼层
灌水非君子,美好交流环境大家护。
发表于 2021-1-14 10:42:12 | 显示全部楼层
看个帖子真麻烦 - 本文出自360建筑网,原文地址:http://www.360jianzhu.com/thread-6354-1-1.html
发表于 2021-12-1 15:57:35 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2021-12-25 15:30:37 | 显示全部楼层
……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:16 , Processed in 0.126931 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表