配电室、电房的电缆沟是否需要考虑排水?
根据《低压配电设计规范》GB 50054 - 2011
4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm 或设置防水门槛。
根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217 -2007
5 . 5 . 5 电缆构筑物应实现排水畅通,且应符合下列规定:
1 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。
2 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水。
3 隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟。
根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
8 变电所地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.1m。如果设在地下层,其地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.15m。变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。