配电室、电房的电缆沟是否需要考虑排水?

根据《低压配电设计规范》GB 50054 - 2011
4.3.4 配电室内的电缆沟,采取防水排水措施。配电室的地面高出本层地面50mm 设置防水门槛

根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217 -2007
5 . 5 . 5 电缆构筑物实现排水畅通,且应符合下列规定:
1 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%
2 沿排水方向适当距离设置集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水
3 隧道底部沿纵向设置泄水边沟

配电室、电房的电缆沟是否需要考虑排水?,电缆沟,排水,配电室,地面,电缆,建筑施工图设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
8 变电所地面门槛高出所在楼层楼地面不小于0.1m。如果设在地下层,其地面或门槛高出所在楼层楼地面不小于0.15m。变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室采取防水、排水措施