商业建筑(商店建筑)的无障碍卫生间设置要求

根据《无障碍设计规范》GB 50763-2012

8.8.2 商业服务建筑的无障碍设计应符合下列规定:
      1 建筑物至少1处为无障碍出入口,且位于主要出入口处
      2 公众通行的室内走道为无障碍通道;
      3 供公众使用的男、女公共厕所每层至少有1处满足本规范第3.9.1条的有关规定或在男、女公共厕所附近设置1个无障碍厕所,大型商业建筑在男、女公共厕所满足本规范第3.9.1条的有关规定的同时且在附近设置1个无障碍厕所
      4 供公众使用的主要楼梯无障碍楼梯