重庆渝北区居民楼起火反思
新闻来源:http://news.chinaxiaokang.com/dujiazhuangao/20200103/870763.html
根据新闻中的原因,
主要两点:
1.烟囱效应;
2.外墙保温层可燃。
探讨第一点:
本次着火是在室外着火。
假设如果在室内着火,一般高层住宅存在两个地方的烟囱效应,第一个是电梯井,第二个是楼梯间。
高层建筑多采用剪刀楼梯,剪刀楼梯中的实体墙如果砌筑在中间的梯梁上,则必然在梯段和墙体之间会存在一条缝隙。如下图所示:
上图为中间墙体的承重梁
中间墙体与梯段之间天然形成一条缝隙 让楼梯间具备一定的烟囱效应创造了条件
由于住宅的使用年限为70年,在这70年中,不排除有多种原因会导致中间的缝隙变大。
根据《 建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
......
2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
......
参见:
条文解释第5.5.10条: 由于剪刀楼梯是垂直方向的两个疏散通道,两梯段之间如没有隔墙,则两条通道处在同一空间内。如果其中一个楼梯间进烟,会使这两个楼梯间的安全都受到影响。为此,不同楼梯之间应设置分隔墙,且分别设置前室,使之成为各自独立的空间。
综上所述:中间一堵墙最好砌筑在楼梯梯段上,这样可以确保各梯段之间完全达到1.0小时防火隔墙的要求。
但规范上并没有明确到底怎么做才是对的,因此就会出现上述把分隔墙砌筑在中间梁上的情况。
探讨第二点:
从新闻中的照片来看,这栋楼的建造年代可能会比较早。