地下建筑采光窗井与地面建筑物的最小防火间距
根据《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》粤公通字〔2014〕13号
四、关于地下建筑
1.采光窗井与地面建筑物的最小防火间距应符合下表要求。
注:①防火间距按地下建筑有窗外墙或采光井边缘与相邻地面建筑外墙的最近距离计算。
②当相邻的地面建筑物外墙为防火墙或相邻的地面建筑物15米以下范围的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距不限。
③当采光井周围设有耐火极限不低于3小时的防火卷帘与地下建筑其他部位隔开时,其防火间距不应小于4米。
有的时候,地下采光井设计得与建筑太近,怎么办,有的审图公司给的办法:采光天井的防火玻璃窗应标注为不燃烧,耐火极限1.5h。
意思就是将采光窗按楼板考虑。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),第5.1.2条,一二级建筑楼板的耐火极限为1.5h。