消防车道距离建筑距离最远可以有多远?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
    ......
    4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;(只写了不小于多少,没写不大于多少)

       很多设计师看到这一条,就把消防车搞到离建筑远远大于5m,有的为了少开路,有搞到离建筑50m的,中间搞一个大草地。这应该是规范上的一个漏洞。但是设计师往往忽略了这一条:
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
    ......
    3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

       也就是说,50m的大草地,中间不能有任何影响消防车操作的树木,这在南方地区基本是不可能的。因此,在南方地区,消防车道还是不能离建筑太远。但是在北方地区,这种情况或许是有可能的。






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅建筑施工图中比较容易忽视的地方
下一篇:消防水泵房要设门槛防水淹,消防监控室应防水淹
发表于 2020-6-24 20:14:47 | 显示全部楼层
原创,让交流更有意义!
发表于 2020-11-30 15:13:55 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2024-1-8 22:39:17 | 显示全部楼层
很好,了解了
发表于 2024-1-8 22:42:14 | 显示全部楼层
very good