关于储烟仓的相关知识
根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用 挡烟垂壁、 结构梁及 隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的 深度不应小于本标准第4.6.2条规定的 储烟仓厚度。对于 有吊顶的空间,当吊顶 开孔不均匀或 开孔率小于或等于 25%时,吊顶内空间高度 不得计入 储烟仓厚度。
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1 当设置在 外墙上时,自然排烟窗(口)应在 储烟仓以内, 但走道、室内空间净高 不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在 室内净高度的 1/2以上;
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。 4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: 式中:Hq——最小清晰高度(m); H'——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散层的层高(m)。