设置防潮层的相关要求,聚合物水泥防水涂料三种型号的要求
根据《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013
4. 1. 6 聚合物水泥防水涂料的性能指标应符合表4. 1. 6 的规定。
I 型产品不宜用于长期浸水环境的防水工程; II 型产品可用于长期浸水环境和干湿交替环境的防水工程; III 型产品宜用于住宅室内墙面或顶棚的防潮。
4. 6. 1 墙面、顶棚宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料做防潮层;无地下室的地面可采用聚氨酷防水涂料、聚合物乳液防水涂料、水乳型沥青防水涂料和防水卷材做防潮层。
4. 6. 2 采用不同材料做防潮层时,防潮层厚度可按表4. 6. 2确定。
表4.6.2 防潮层厚度 5. 2.1 卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层,门口应有阻止积水外溢的措施。
5. 2. 2 厨房的楼、地面应设置防水层,墙面宜设置防潮层;厨房布置在无用水点房间的下层时,顶棚应设置防潮层。
5. 2. 6 设有配水点的封闭阳台,墙面应设防水层,顶棚宜防潮层、地面应有排水措施,并应设置防水层。
5.2.8 采用地面辐射采暖的无地下室住宅,底层无配水点的房间地面应在绝热层下部设置防潮层。
5.3.4 有防水设防的功能房间,除应设置防水层的墙面外,其余部分墙面和顶棚均应设置防潮层。
5. 4. 6 当墙面设置防潮层时,楼、地面防水层应沿墙面上翻,且至少应高出饰面层200mm。当卫生间、厨房采用轻质隔墙时,应做全防水墙面,其四周根部除门洞外,应做C20 细石混凝土坎台,并应至少高出相连房间的楼、地面饰面层200mm (图5. 4. 6) 。
条文说明: 4.3.4 涂刮型防水砂浆是指在水泥砂浆中掺人聚合物乳液或胶粉进行改性的砂浆,但其仍属于脆性材料。如2012 年7 月1 日开始实施的行业标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090 - 2011,按物理力学性能分为I 型(通用性)和II型(柔韧型)两类,其中II 型(柔韧型)可用于厨房、卫生间地面防水,但与聚合物水泥防水涂料相比,应适当增加防水层的厚度,而I 型(通用性)则宜用于墙面防潮。
4. 6.1 本规范中的所有防水材料原则上均可用于防潮层,但是考虑到墙面或顶棚要做瓷砖粘贴或涂刷涂料等装修,因此墙面、顶棚的防潮宜优先选用防水砂浆或聚合物水泥防水涂料。
4.6.2 用于防潮层的厚度可略低于防水层的要求,但由于涂膜的厚度不可能很均匀(本规范要求最小厚度达到设计厚度的90%),而防水卷材的规格又是产品标准规定的,所以本规范表4.6.2 给出了可供选用的厚度。
5.2.1 为避免水蒸气透过墙体或顶棚,使隔壁房间或住户受潮气影响,导致诸如墙体发霉、破坏装修效果(壁纸脱落、发霉,涂料层起鼓、粉化,地板变形等)等情况发生,本规范要求所有卫生间、浴室墙面、顶棚均做防潮处理。防潮层设计时,材料按本规范第4. 6. 1 条选择,厚度按本规范表4.6.2 确定。