大型空间内部疏散距离的确定
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
......
4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。
条文解释:
5.5.17 本条为强制性条文。本条规定了公共建筑内安全疏散距离的基本要求。安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散距离越短,人员的疏散过程越安全。该距离的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建筑功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。......
本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。
本条第4款中有关设置自动灭火系统时的疏散距离,当需采用疏散走道连接营业厅等场所的安全出口时,可以按室内最远点至最近疏散门的距离、该疏散走道的长度分别增加25%。条文中的“该场所”包括连接的疏散走道。如:当某营业厅需采用疏散走道连接至安全出口,且该疏散走道的长度为10m时,该场所内任一点至最近安全出口的疏散距离可为30×(1+25%)+10×(1+25%)=50(m),即营业厅内任一点至其最近出口的距离可为37.5m,连接走道的长度可以为12.5m,但不可以将连接走道上增加的长度用到营业厅内。
总结:
对于“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅,当20(22.5)<最远点≤30(37.5)m时,当通过疏散走道疏散时,房间门至疏散疏散楼梯或前室门的距离不应大于10(12.5)m。
同样是对于“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,最远点≤20(22.5)m时,当通过疏散走道疏散时,房间门至疏散疏散楼梯或前室门的距离不应大于40(50)m。
大空间内嵌套房间的情况,嵌套房间内的最远点穿过房间门至安全出口的距离不应大于45m(参照公安部《人员密集场所消防安全管理》GA645-2006中有关“行走距离”的相关规定):
8.3. 3 营业厅内的柜台和货架应合理布控, 疏散走道设犹应符合JGJ 48 的规定, 并应符合下列要求:
......
d) 营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30m, 且行走距离不应大于45m 。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |
上一篇:等比数列求和下一篇:全国各类建筑事故后,设计人员判刑回顾总结
|