切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 9122|回复: 3

[规范讨论] (观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等)大空间内部疏散距离的确定

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-6-3 18:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
大型空间内部疏散距离的确定

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
......
4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

(观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等)大空间内部疏散距离的确定,疏散,距离,内部,确定,空间,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
5.5.17 本条为强制性条文。本条规定了公共建筑内安全疏散距离的基本要求。安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散距离越短,人员的疏散过程越安全。该距离的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建筑功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。......
      本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区会议报告厅宴会厅观演建筑的序厅体育建筑的入场等候休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。
      本条第4款中有关设置自动灭火系统时的疏散距离,当需采用疏散走道连接营业厅等场所的安全出口时,可以按室内最远点至最近疏散门的距离、该疏散走道的长度分别增加25%。条文中的“该场所”包括连接的疏散走道。如:当某营业厅需采用疏散走道连接至安全出口,且该疏散走道的长度为10m时,该场所内任一点至最近安全出口的疏散距离可为30×(1+25%)+10×(1+25%)=50(m),即营业厅内任一点至其最近出口的距离可为37.5m,连接走道的长度可以为12.5m,但不可以将连接走道上增加的长度用到营业厅内

(观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等)大空间内部疏散距离的确定,疏散,距离,内部,确定,空间,建筑施工图设计论坛,forum

(观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等)大空间内部疏散距离的确定,疏散,距离,内部,确定,空间,建筑施工图设计论坛,forum

(观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等)大空间内部疏散距离的确定,疏散,距离,内部,确定,空间,建筑施工图设计论坛,forum

总结:
      对于“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区会议报告厅宴会厅观演建筑的序厅体育建筑的入场等候休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅,20(22.5)<最远点≤30(37.5)m时,当通过疏散走道疏散时,房间门至疏散疏散楼梯或前室门的距离不应大于10(12.5)m。

      同样是对于观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,最远点≤20(22.5)m时,当通过疏散走道疏散时,房间门至疏散疏散楼梯或前室门的距离不应大于40(50)m。

      大空间内嵌套房间的情况嵌套房间内的最远点穿过房间门至安全出口的距离不应大于45m(参照公安部《人员密集场所消防安全管理》GA645-2006中有关“行走距离”的相关规定):
8.3. 3 营业厅内的柜台和货架应合理布控, 疏散走道设犹应符合JGJ 48 的规定, 并应符合下列要求:
......
d) 营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30m, 且行走距离不应大于45m



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:等比数列求和
下一篇:全国各类建筑事故后,设计人员判刑回顾总结

相关帖子

发表于 2020-8-16 10:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2020-11-6 10:12:04 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2021-5-23 10:09:47 | 显示全部楼层
看看具体怎么说的
发表于 2024-1-8 22:48:02 | 显示全部楼层
论坛里需要这样的精华帖!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 18:52 , Processed in 0.282554 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表