切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 3387|回复: 2

建筑设备可以设置无通气管的情况

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-6-4 13:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
建筑设备可以设置无通气管的情况:无通气管仅适用于底层生活排水管单独排出的情况

根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

4.7.1 生活排水管道系统应根据排水系统的类型,管道布置、长度,卫生器设置数量等因素设置通气管。当底层生活排水管道单独排出且符合下列条件时,可不设通气管:
    1 住宅排水管以户排出时;
    2 公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量符合表4.7.1规定时。
    3 排水横管长度不应大于12m。
表4.7.1 公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量

建筑设备可以设置无通气管的情况,排水,排出,气管,单独,生活,给水排水论坛,forum

注:1 排水横支管连接地漏时,地漏可不计数量。
       2 DN100管道除连接大便器外,还可连接该卫生间配置的小便器及洗涤设备。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:可以使用金属爬梯(金属竖向梯、外墙爬梯)的情况汇总
下一篇:建筑排水通气管
发表于 2020-8-17 05:00:05 | 显示全部楼层
啊啊啊,,给水排水论坛,loveliness啊啊啊啊,我来了!!,,给水排水论坛,loveliness
发表于 2021-11-12 05:00:06 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2024-1-8 21:32:45 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2024-1-8 22:36:47 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:10 , Processed in 0.131560 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表