切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1377|回复: 3

[规范讨论] 住宅设置封闭楼梯间的情况

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-6-5 18:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
住宅设置封闭楼梯间的情况

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    1 建筑高度不大于21m(一般就是7层以下)的住宅建筑采用敞开楼梯间电梯井相邻布置的疏散楼梯  应  采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍采用敞开楼梯间
    2 建筑高度大于21m不大于33m(一般就是8~11层)的住宅建筑采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,采用敞开楼梯间
    3 建筑高度大于33m的住宅建筑采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘应采用乙级防火门

住宅设置封闭楼梯间的情况,楼梯间,封闭,住宅,设置,情况,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
5.5.27 电梯井是烟火竖向蔓延的通道,火灾和高温烟气可借助该竖井蔓延到建筑中的其他楼层,会给人员安全疏散和火灾的控制与扑救带来更大困难。因此,疏散楼梯的位置要尽量远离电梯井或将疏散楼梯设置为封闭楼梯间。
    对于建筑高度低于33m的住宅建筑,考虑到其竖向疏散距离较短,如每层每户通向楼梯间的门具有一定的耐火性能,能一定程度降低烟火进入楼梯间的危险,因此,可以不设封闭楼梯间。
    楼梯间是火灾时人员在建筑内竖向疏散的唯一通道,不具备防火性能的户门不应直接开向楼梯间,特别是高层住宅建筑的户门不应直接开向楼梯间的前室。
住宅设置封闭楼梯间的情况,楼梯间,封闭,住宅,设置,情况,建筑施工图设计论坛,forum


住宅设置封闭楼梯间的情况,楼梯间,封闭,住宅,设置,情况,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


总结:33m以下都可以做敞开楼梯,贴临电梯的,户门要为乙级防火门。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:地下室和基础设计建筑基础混凝土抗渗等级
下一篇:楼梯不宜围绕(环绕)电梯旋转

相关帖子

发表于 2020-8-21 10:10:41 | 显示全部楼层
为了三千积分!,,建筑施工图设计论坛,tongue
发表于 2023-1-4 20:18:12 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
发表于 2023-3-17 15:37:31 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2024-1-8 22:50:19 | 显示全部楼层
边顶边看边学!!,,建筑施工图设计论坛,lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-11-1 09:23 , Processed in 0.142161 second(s), 62 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表