夏热冬暖地区居住建筑对隔热的相关规范要求
根据《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012
4.0.7 的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合表4.0.7 的规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
表4.0.7 屋顶和外墙的传热系数K[W/(m2●K)] 、热惰性指标D 注: 1.D<2.5 的轻质屋顶和东、西墙,还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 所规定的隔热要求。 2.外墙传热系数K 和热惰性指标D 要求中, 2.0<K≤2.5, D≥3. 0 这一档仅适用于南区。
注: 重质是指热悄性指标大于等于2 . 5 的墙体和压顶; 轻质是指热惰性指标小于2. 5 的墙休和屋顶。详见:表C. 0. 3的附注。
4.0.16 居住建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施:
1 反射隔热外饰面;
2 屋顶内设四贴铝滔的封闭空气间层;
3 用含水多孔材料做屋而或外墙面的面层;
4 屋而蓄水;
5 屋面遮阳;
6 屋面种植;
7 东、西外墙采用花格构件或植物遮阳。
4.0.17 当按规定性指标设计, 计算屋顶和外墙总热阻时, 本标准第4. 0. 16 条采用的各项节能措施的当扭热阻附加值,应按表4. 0. 17取值。反射隔热外饰面的修正方法应符合本标准附录B 的规定。
表4.0.17 隔热措施的当昼附加热阻
5.0.3 建筑节能设计综合评价指标的计算条件应符合下列规定: ...... 7 当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面(p< 0.6) 时,其计算用的太阳辐射吸收系数应取按本标准附录B 修正之值,且不得重复计算其当橄附加热阻。
附录B 反射隔热饰面太阳辐射 吸收系数的修正系数
B.0.1 节能、隔热设计计算时,反射隔热外饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正,污染修正后的太阳辐射吸收系数应按式(B. 0. 1-1) 计算。