切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 4232|回复: 3

[法规规范] 注意广州新建地下室退规划道路后的覆土深度问题

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2021-1-13 16:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
注意广州新建地下室退规划道路后的覆土深度问题

因为没有新的规定出来,所以还是依据《广州市城市规划管理技术标准与准则——建筑工程规划管理篇》2004版:

4.6.3建筑工程退让规划路边线大于3米的地上、地下空间和消防间距范围外,在符合以下条件的情况下,建筑工程可外伸地下建(构)筑物、步级(含台阶)和外挑构件(含雨蓬)(如图4.6.2所示),但经批准的城市规划另有要求的除外:

注意广州新建地下室退规划道路后的覆土深度问题,红线,广州,地下室,用地,深度,规划设计论坛,forum

      从这个图的理解来看,如果你的建筑退规划路20m,则在建筑与规划路之间的地下室的覆土深度,去掉3m的地下室最小退界,剩下的17m宽的地下室,覆土应该为2m。

      这里特别强调,是退让规划路,如果不是退规划路,则执行4.7条。

4.6.3.1 外伸地下建(构)筑物控制规定
(1)地下建(构)筑物外伸的边缘距规划路边线最窄处不得少于3米。
(2)地下建(构)筑物外伸的顶面标高距室外自然地坪的设计标高不得少于2米,同时应满足市政管线和绿化的要求。
4.6.3.2 外伸步级(含台阶)控制规定
(1)退让规划路边线大于或等于5米的,建筑工程方可外伸步级(或台阶)。外伸步级(含台阶)宜平行规划路边线设置,步级(含台阶)的进深不得大于2米。
(2)外伸步级(含台阶)的高度距室外自然地坪的设计标高不得少于0.3米。
4.6.3.3 外挑构件控制规定
(1)外挑构件(含雨蓬)应当统一设置,且外缘距规划路边线最窄处不得小于3米。
(2)外挑构件(含雨蓬)的底面梁底标高距室外自然地坪的设计标高不得小于4.5米。
(3)除雨蓬外的外挑构件进深不得大于0.5米。位于建筑物出入口位置的雨蓬外挑进深不宜大于2米,其他位置的雨蓬外挑进深不得大于1.5米。

4.7 不临城市规划道路的地下室,其顶板埋深除了应符合管线和绿化要求之外,还应符合下列要求:
(1)超出建筑物范围的地下室顶板覆土应不少于0.6米;
(2)位于集中绿地范围内的地下室,其顶板覆土应不少于1.5米,且其建筑外缘边线距用地红线距离不得少于2米。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:注册规划师改为国土空间规划师后的影响猜想
下一篇:几种基础形式

相关帖子

死亡笔记。 该用户已被删除
发表于 2021-1-15 05:00:30 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2021-6-10 11:50:28 | 显示全部楼层
最近也收到规划局这个意见,但是不知道出自哪里的
 楼主| 发表于 2021-6-10 12:46:12 | 显示全部楼层
chencanpig 发表于 2021-6-10 11:50
最近也收到规划局这个意见,但是不知道出自哪里的

就是出自这张图,地下室边界到建筑边界之间的距离,覆土按2m执行。注意图面用到的是≥,而不是固定为5m