再论消防救援窗的相关问题

根据《建筑设计防火规范》2018版:
第7.2.5 条:厂房、仓库、公共建筑的外墙每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

再论消防救援窗的相关问题,救援,外廊,暗门,设置,出入口,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第4.8条
疑问:1. 首层需要设置吗?
答:首层设有出入口,出入口的门  可作为  消防救援出入口。
(另外国家图集中也有相关表述:http://www.360jianzhu.com/thread-4982-1-1.html

2. 有阳台或外廊可否视作救援窗口?
答:按规范执行,阳台或外廊设有门时可视作救援窗口,阳台或外廊上的门易于开启破拆,并设置可在室外易于识别的明显标志

3. 超高层的部分需要设置救援窗口吗?
答:按规范执行,要设置。

4. 防火救援窗是否规定为玻璃窗?外墙上可开启的石材暗门是否可作为救援窗?
答:救援窗应为易于破碎的玻璃窗,外墙上可开启的  石材暗门  不能  作为救援窗,但当救援窗采用可开启的石材暗门做装饰时,可按本解答第三章节中1.1 条进行相关评审详见:http://www.360jianzhu.com/thread-7143-1-1.html