电梯井上开门的防火等级
6. 2. 9 建筑内的电梯井等贤井应符合下列规定:
1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。
7.3.6 消防电梯井、机房 与 相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低千2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
电梯井开向其他空间的门,规范上并没有明确要求防火等级,但根据电梯井墙的耐火极限2小时来要求的话,也只有甲级防火门能接近满足要求。