体育馆、剧场的观众厅防火分区的面积是多少?

      体育馆剧场多数不是高层建筑,这类场所多数带喷淋,因此,其防火分区的面积可以到5000平方米,但如果5000平方米还不够,可以再加大,但需要按程序论证。

体育馆、剧场的观众厅防火分区的面积是多少?,防火,分区,建筑,面积,建筑面积,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。
表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

体育馆、剧场的观众厅防火分区的面积是多少?,防火,分区,建筑,面积,建筑面积,建筑施工图设计论坛,forum

注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
       2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

体育馆、剧场的观众厅防火分区的面积是多少?,防火,分区,建筑,面积,建筑面积,建筑施工图设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图

条文解释:

5.3.1 本条为强制性条文。防火分区的作用在于发生火灾时,将火势控制在一定的范围内。建筑设计中应合理划分防火分区,以有利于灭火救援、减少火灾损失。
......
(5)体育馆、剧场的观众厅等由于使用需要,往往要求较大面积和较高的空间,建筑也多以单层或2层为主,防火分区的建筑面积可适当增加。但这涉及建筑的综合防火设计问题,设计不能单纯考虑防火分区。因此,为确保这类建筑的防火安全最大限度地提高建筑的消防安全水平,当此类建筑内防火分区的建筑面积为满足功能要求而需要扩大时,要采取相关防火措施,按照国家相关规定和程序进行充分论证



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅防火构造中,房间的窗与楼梯间的窗之间的距离不小于1m
下一篇:小型公建室内设计是否要做消防备案或消防审查(报建、报审)?
发表于 2022-6-13 10:13:23 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
发表于 2023-10-6 10:09:05 | 显示全部楼层
支持楼主厩梗甫模,楼主英明呀!!!