含义如下:
ZR:表示阻燃;
BV:电线电缆的型号;简称塑铜线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线。B代表类别为布电线,V代表绝缘为聚氯乙烯,属于单塑线。
BVR:聚氯乙烯的电线,被称为配电柜专用软电线,也被叫做二次线。起着绝缘的效果,主要通过铜作电线材质,不属于单芯线,是由多股铜芯线组合而成。这里的b表示电线,而v表示绝缘材料,r表示软的意思
WDZB:无卤低烟阻燃B级。指低烟无卤阻燃聚烯烃护套电线。其中W指无卤、D指低烟、Z指阻燃、B指聚烯烃护套。
YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
BYJ:指交联聚乙烯铜芯导线
NHKVV:NH是耐火,K是控制,V是聚氯乙烯绝缘,V是聚氯乙烯护套,合起来就是:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆.
500v:电线电缆承受的电压;
3*10:3根10平方的电缆;
PVC25:材料为PVC的直径25的管;
举例:
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘硬线;
BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 ;
BYJR 铜芯交联聚乙烯绝缘软丝电线;
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BYR 聚乙烯绝缘软电线;
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
RY 聚乙烯绝缘软线;
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
一、WDZB-BYJ电线什么意思
W(无卤)D(低烟)Z(阻燃)B级--YJ(交联聚乙烯)Y(聚烯烃)
W(无卤)D(低烟):无卤低烟(习惯称低烟无卤)
WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆
WDZBN-YJY--低烟无卤B级阻燃耐火--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆
WDZC-BYJ---低烟无卤C级阻燃--铜芯交联聚乙烯绝缘电线
如有F:WDZC-BYJ(F)---低烟无卤C级阻燃--铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线
WDZB-YJY---铜芯无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆
WDZBN-YJY--铜芯无卤低烟B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆
WDZC-BYJ---铜芯无卤低烟C级阻燃交联聚乙烯绝缘布电线
二、WDZB-BYJ与BJY有什么区别
WDZB-BYJ与BJY的区别就是前者是无卤低烟阻燃(阻燃等级B级)铜芯交联聚乙烯绝缘电线,是指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成,燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。后者是普通BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘电线,燃烧时会发出有毒难闻烟雾的普通电线。
三、WDZB-BYJ是什么电线
家装环保线(WDZB-BYJ)是一种耐热无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘软电线。 它具有更节能环保的特点。
电线绝缘硬度高,电线绝缘硬度高,机械强度好,防止穿管机械损伤避免短路和漏电,比普通BV更易于穿线,使用寿命50年。
更节能:损耗小,线芯全部采用铜1#Cu,含铜量大于99.95%,电线损小,节约电能。三年将电线钱省回来。
更环保:无挥发性,不同于普通bv线,wdzb-byj线缆绝缘层不含有油状增塑剂,在任何情况下不会有有害的小分子挥发出来,可以有效避免室内空气受到污染。
水电图纸上各种符号的意义:
SC:焊接钢管;
RC:镀锌钢管
CP:金属软管
MT:电线管
PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管;
FPC:阻燃塑料硬管
CT:桥架;
MR:镀锌金属线槽,例如:MR-100*50,表示镀锌金属线槽,宽100,高50
M:钢索
PR:塑制线槽;
KBG管:为扣压式;
JDG管:为紧定式
WC:沿墙暗敷设;
WS(WE):沿墙明敷设;
CC:沿顶板暗敷设;
CE:沿天棚顶敷设
SCE:吊顶内敷设
FC或F:暗敷在地板内
DB:直埋
TC:电缆沟
BC:暗敷在梁内
CLC:暗敷在柱内
SR:沿钢索
BE:沿屋架梁
建筑配电系统图里:
Pe=24KW(有效功率),Pn(额定功率)
Kx=1.00(同时系数)
Cos=0.85(功率因数)
Pjs=24.00KW(计算功率=Pe*Kx=24*1=24)
Ljs=42.9A(计算电流=Pe*Kx÷1.732÷380÷Cos=24000÷1.732÷380÷0.85=42.9A),更多详见:点击查看
1.BV2*2.5 E2.5,请问E2.5是什么意思?
E2.5为2.5平方毫米的接地线。
2.电箱型号:C65N-C63A/2P+VE30mA是什么意思?
C65是产品系列号,
N代表分段能力,6kA,
C表示脱扣曲线是C型,
63表示壳架电流为63A,
2P表示2相
VE30mA代表加漏电保护,漏电超过30mA即跳闸。
3.进户线:BV750 2*10P+E10 PVC25,750表示750V,代表电线的耐压等级。
4.电箱/断路器:DPN-16/1P:
1P——单相1极断路器,仅控制火线(相线)。
2P——单相2极断路器,同时控制火线、零线。
1P+N——是一个1P的空气开关加上漏电保护功能附件,零线直通、不通过开关。空气开关跳闸时,火线断开,零线不断开,只能保护和控制火线,使用时候必须按照标记接零线。
DPN——具有小体积,同时控制火线和零线,安全性能高,具有过载和短路保护功能。
电磁式漏电——漏电产品,同时控制火线、零线,具有抗电磁信号干扰及电流冲击好,缺相仍可安全保护,零电压时漏电保护特性不变,机械型漏电保护器,寿命是普通漏电3倍以上。
1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线。 2P:接线头有两个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零。 3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路。 4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四五线制线路。
就断路器而言,2P与DPN空开有以下区别: P代表保护器能保护断开的极数 2P表示通过断路器的两极都能保护断开 DPN表示只有一极具备保护断开 N是可以断开但无保护
对于微型断路器来说,1P、2P、DPN一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P:即单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置。 ​2P:即单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置。 DPN:即双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置。
适用条件: 为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,但检修时为防止火、零线错乱造成事故,必须切断上级开关; 为检修时避免上述问题,可用DPN; 对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P,尽管成本会高一些。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!