|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
立即注册 已有账号?点击登录 或者
x
装修设计说明中需要添加的电气规范条文
1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第10.2.4条要求(强条):
10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
2.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019:
8.1. 3 布线系统选择与敷设,应避免因环境温度、外部热源以及非电气管道等因素对布线系统带来的损害,并应防止在敷设过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物变形等各种机械应力带来的损害。
8.1. 4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架等布线,应采用绝缘电线和电缆。不同电压等级的电线、电缆不宜同管(槽)敷设;当同管(槽)敷设时,应采取隔离或屏蔽措施。
8.1. 5 同一配电回路的所有相导体、中性导体和PE 导体,应敷设在同一导管或槽盒内。
8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。(强条)
8.1. 7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为Bl 级的难燃制品。
8. 1. 8 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3 。当电线导管暗敷设在楼板、墙体内时,其与楼板、墙体表面的外护层厚度不应小千15mm 。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |
上一篇:竣工图要盖哪些章和签哪些名?下一篇:各类教室的门均宜设置上亮窗(亮子),门扇均宜附设观察窗
|