根据《医用气体工程技术规范》GB 50751 - 2012
4.6.1 医用气体气源站房的布置应在医疗卫生机构总体设计中统一规划,其噪声和排放的废气、废水不应对医疗卫生机构及周边环境造成污染。
4.6.2 医用空气供应源站房、医用真空汇泵房、牙科专用真空汇泵房、麻醉废气排放泵房设计,应符合下列规定:
1 机组四周应留有不小于1m 的维修通道;
2 每台压缩机、干燥机、其空泵、耳空风机应根据设备或安装位置的要求采取隔震措施,机房及外部橾声应符合现行国家标准《声环垃质旮标准》GB 3096 以及医疗工艺对噪声与疫动的规定;
3 站房内应采取通风或空悯措施,站房内环境温度不应超过相关设备的允许温度。
4.6.3 医用液氧贮罐站的设计应符合下列规定:
1 贮罐站应设置防火围堰,围堰的有效容积不应小于围堰最大液氧贮罐的容积,且高度不应低于0.9m;
2 医用液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m 范闱内地面应为不燃材料,在机动箱送设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长;
3 氧气储罐及医用液氧贮罐本体应设置标识和警示标志,周.围应设置安全标识。
4.6.4 医用液氧贮罐与建筑物、构筑物的防火间距,应符合下列规定:
1 医用液氧贮罐与医疗卫生机构外建筑之间的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定;
2 医疗卫生机构液氧贮罐处的实体围墙高度不应低于2.5m;当围墙外为道路或开阔地时,贮罐与实体围墙的间距不应小于1m;围墙外为建筑物、构筑物时,贮罐与实体围墙的间距不应小于5m;
3 医用液氧贮罐与医疗卫生机构内部建筑物、构筑物之间的防火间距,不应小于表4.6.4 的规定。(强条)
表4.6. 4 医用液氧贮罐与医疗卫生机构内部建筑物、构筑物之间的防火间距( m ) 注: 当面向液氯贮罐的建筑外墙为防火墙时,液氧贮罐与一、二级建筑物墙璧或突
出部分的防火间距不应小干5.0m , 与三、四级建筑物墙只或突出部分的防火
间距不应小干7.5 m 。
4.6.5 医用分子筛制氧站、医用气体储存库 除本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定, 应布置为独立单层建筑物,其耐火等级不应低于二级,建筑围护结构上的门窗应向外开启,并不得采用木质、塑钢等可燃材料制作。与其他建筑毗连时,其毗连的墙应为耐火极限不低于3.0h 且无门窗洞的防火墙,站房应至少设置一个直通室外的门。
4.6.6 医用气体汇流排间 不应 与 医用空气压缩机、真空汇或医用分子筛制氧机设置在同一房间内。输送氧气含量超过23.5%的医用气体汇流排间,当供气垃不超过60m3/h 时,可设置在耐火等级不低于三级的建筑内,但应靠外墙布置,并应采用 耐火极限不低于2.0h 的墙 和 甲级防火门 与建筑物的其他部分隔开。
4.6.7 除医用空气供应源、医用真空汇外, 医用气体供应源均不应设置在地下空间或半地下空间。(强条)
4.6.8 医用气体的储存 应 设置 专用库房,并应符合下列规定:
1 医用气体储存库不应布置在 地下空间 或 半地下空间,储存库内不得有地沟、暗道,库房内应设笠良好的通风、干燥措施;
2 库内气瓶应按品种各自分实瓶区、空瓶区布置,并应设置明显的区域标记和防倾倒措施;
3 瓶库内 应 防止阳光直射,严禁明火。
4.6.9 医用空气供应源、医用真空汇、医用分子筛制氧源,应设置独立的配电柜与电网连接。
4.6.10 氧化性医用气体储存间的电气设计, 应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定。
4.6.11 医用气源站内管道应按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 的有关规定进行接地,接地电阻应小于10Ω。
4.6.12 医用气源站、医用气体储存库的防雷,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。医用液氧贮罐站应设置防雷接地,冲击接地电阻值不应大于30.0 。
4.6.13 输送氧气含量超过23.5% 的医用气体供应源的给排水、采暖通风、照明、电气的要求,均应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB 50030 的有关规定,并应符合下列规定:
1 汇流排间内气体贮量不宜超过24h 用气量;
2 汇流排间 应 防止阳光直射,地坪应平整、耐磨、防滑、受撞击不产生火花, 并应有防止瓶倒的设施。
4.6.14 医用气体气源站、医用气体储存库的房间内宜设置相应气体浓度报警装置。房间换气次数不应少千8 次/h ,或平时换气次数不应少千3 次/h ,事故状况时不应少千12次/h。
用到的术语:
2.0.1 医用气体 medical gas
由医用管道系统集中供应,用于病人治疗、诊断、预防,或驱动外科手术工具的单一或混合成分气体。在应用中也包括医用真空。
2.0.2 医用气体管道系统medical gas pipeline system
包含气源系统、监浏和报警系统,设置有阀门和终端组件等末端设施的完整管道系统,用千供应医用气体。
2.0.3 医用空气 medical purpose air
在医疗卫生机构中用于医疗用途的空气,包括医疗空气、器械空气、医用合成空气、牙科空气等。
2.0.4 医疗空气 medical air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应作用于病人。
2.0.5 器械空气 instrument air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应为外科工具提供动力。
2.0.6 医用合成空气 synthetic air
由医用氧气、医用氮气按氧含蜇为21% 的比例混合而成。由医用管道系统集中供应, 作为医用空气的一种使用。
2.0.7 牙科空气 dental air
经压缩、净化、限定了污染物浓度的空气,由医用管道系统供应为牙科工具提供动力。
2.0.8 医用真空 medical vacuum
为排除病人体液、污物和治疗用液体而设置的使用于医疗用途的真空,由管道系统集中提供。
2.0.9 医用氮气 medical nitrogen
主要成分是氮,作为外科工具的动力载体或与其他气体混合用于医疗用途的气体。
2.0.10 医用混合气体 medical mixture gases
由不少于两种医用气体按医疗卫生需求的比例混合而成,作用于病人或医疗器械的混合成分气体。
2.0.13 生命支待区域 life support area
病人进行创伤性手术或需要通过在线监护治疗的特定区域,该区域内的病人需要一定时间的病情稳定后才能离开。如手术室、复苏室、抢救室、重症监护室、产房等。
2.0.22 医用氧舱 r.nedical hyperbaric chamber
在高于环境大气压力下利用医用氧进行治疗的一种载人压力容器设备。
2.0.23 气体汇流排 gas manifold
将数个气体钢瓶分.组汇合并减压,通过管道瑜送气体至使用末端的装置。
2.0.24 真空压力 effective vacuum pressure
指相对真空压力,当地绝对大气压与真空绝对压力的差值。
4.1.2 医疗空气供应源 应 由进气消音装置、压缩机、后冷却器、储气罐、空气干燥机、空气过滤系统、减压装萱、止回阀等组成。