装修设计中管道敷设和布置、连接时要注意的规范条文
根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
第4.4节 管道布置和戴设 4. 4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:
1 自卫生器具排至室外检查井的距离应最短,管道转弯应最少;
2 排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点;
3 排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;
4 排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过变形缝时,应采取相应技术措施:
5 排水埋地管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
6 排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅,排水主管不宜靠近与卧室相邻的内墙;
7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿越贮藏室;
8 排水管道不应布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;
9 塑料排水管不应布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60 ℃时,应采取隔热措施:塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m;
10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
4. 4. 2 排水管道不得穿越下列场所:
1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;
2 生活饮用水池{箱)上方;
3 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产晶和设备的上面;
4 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。
4.4.3 住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。
4.4.4 生活排水管道敷设应符合下列规定:
1 管道宜在地下或楼板填层中埋设,或在地面上、楼板下明设;
2 当建筑有要求时.可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶、架空层内暗设,但应便于安装和检修;
3 在气温较高、全年不结冻的地区,管道可沿建筑物外墙敷设;
4 管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内。
4.4.5 当卫生间的排水支管要求不穿越楼板进入下层用户时,应设置成同层排水。
4.4.6 同层排水形式应根据卫生间空间、卫生器具布置、室外环境气温等因素,经技术经济比较确定。住宅卫生间宜采用不降板同层排水。
4.4.7 同层排水设计应符合下列规定:
1 地漏设置应符合本标准第4.3.4 条~第4.3.9 条的规定;
2 排水管道管径、坡度和最大设计充满度应符合本标准第4.5.5 条、第4.5.6 条的规定;
3 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏冒溢;
4 埋设于填层中的管道不宜采用橡胶圈密封接口。
4.4.8 室内排水管道的连接应符合下列规定:
1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
2 横支管与立管连接,宜采用顺水三通或顺水四通和45°斜三通或45°斜四通;在特殊单立管系统中横支管与立管连接可采用特殊配件;
3 排水立管与排出管端部的连接.宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4 倍管径的90°弯头或90°变径弯头:
4 排水主管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙字管或两个45° 弯头连接;
5 当排水支管、排水立管接入横干管时.应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45。斜兰通接入;
6 横支管、横于管的管道变径处应管顶平接。
4.4.9 粘接或热熔连接的塑料排水立管应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:
1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;
2 高层建筑中明设管径大于或等于 dn110 排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置;
3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。
4.4.11 靠近生活排水立管底部的排水支管连接,应符合下列规定:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4. 4. 11 的规定。
表4. 4.11 最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离( m)
2 当排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1. 5m。 3 排水支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0. 6m。 4 下列情况下底层排水横支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施: 1) 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1款、第2款的要求时; 2)在距排水立管底部1. 5m 距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。
4.4.12 下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式: 1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管; 2 开水器、热水器排水; 3 医疗灭菌消毒设备的排水; 4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水; 5 贮存食晶或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
4.4.13 设备间接排水宜排入邻近的洗涤盆、地漏。当无条件时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流.并应布置在容易检查、清洁的位置。
4.4.14 间接排水口最小空气间隙,应按表4. 1. 14 确定。 表4. 4. 14 间接排水口最小空气间隙( mm)
4.4.15 室内生活废水在下列情况下,宜采用有盖的排水沟排除2
4.4.16 当废水中可能夹带纤维或有大块物体时,应在排水沟与排水管道连接处设置格栅或带网筐地漏。 4.4.17 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处,应设水封装置。 4.4.18 排水管穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。 4.4.19 当建筑物沉降可能导致排出管倒坡时,应采取防倒坡措施。 4.4.20 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |