装修设计中,排水管道设置清扫口的规范要求
根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.6.3 排水管道上应按下列规定设置清扫口:
1 连接2 个及2 个以上的大便器或3 个及3 个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;连接4 个及4 个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;
2 水流转角小于135°的排水横管上,应设清扫口;清扫口可采用带清扫口的转角配件替代;
3 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4. 6. 3-1 的规定时,应在排出管上设清扫口;
表4. 6. 3-1 排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度
4 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离,应符合表4. 6. 3 2 的规定。
表4. 6. 3-2 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离
4. 6. 4 排水管上设置清扫口应符合下列规定:
1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且应与地面相平,清扫口中心与其端部相垂直的墙面的净距离不得小于0. 2m ;楼板下排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0. 4m;
2 排水横管起点设置堵头代替清扫口时.堵头与墙面应有不小于0. 4m 的距离;
3 在管径小于100mm 的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径大于或等于100mm 的排水管道上设置清扫口,应采用100mm 直径清扫口;
4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;塑料排水管道上设置的清扫口宜与管道相同材质;
5 排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件;
6 当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
4.6.5 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。