(四)防排烟设计要点
1 .防烟、排烟概念
( 1 )防烟(高层、多层建筑要求相同)
防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室、防烟楼梯间和消防电梯合用前室、封闭避难层(间)等疏散和避难部位通过送风机送风加压,空气压力高于走道和房间,烟气不能侵人,以利于人员疏散,叫防烟;或通过可开启的外窗或排烟窗把烟气及时排走,以利于人员疏散,也叫防烟。所以防烟分为机械加压送风的机械防烟和可开启外窗的自然排烟。
( 2 )排烟(高层、多层建筑要求不完全相同)
1 )高层建筑设置排烟设施的场所
一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。
① 长度超过 20m 的内走道。
② 面积超过 100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间(地上房间和地下有窗井且可开启窗户的房间)
③ 一个房间超过 50m2或各房间总面积超过 200 m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室(利用窗井等开窗进行自然排烟的房间除外)。排烟时设送(补)风,送(补)风量不小于排烟量的 50 %。
④ 中庭。
2 )多层建筑设置排烟设施的场所
① 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,长度大于 20m 的内走道;其他建筑中长度大于40m 的疏散走道。
② 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于 300 m2的地上房间。设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200 m2或设置在四层及四层以上的歌舞、娱乐、放映、游艺场所。
③ 总建筑面积大于 200 m2或一个房间建筑面积大于 50 m2,且经常有.人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。地下、半地下的歌舞、娱乐、放映、游艺场所。
④ 中庭。
上述走道、房间、地下室、中庭等部位通过排烟机排除烟气,以利于人员疏散,叫机械排烟;或通过可开启的外窗或排烟窗把烟气及时排走,以利于人员疏散,叫自然排烟。所以排烟分为机械排烟和可开启外窗的自然排烟。
2 .防烟
( 1 )建筑高度超过 50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设机械加压送风防烟。
( 2 )除建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑外,防烟楼梯间及其前室防烟系统:
① 防烟楼梯间及其前室均具备自然排烟条件,均设自然排烟。
② 前室具备自然排烟条件,设自然排烟。防烟楼梯间设机械加压送风。
③ 防烟楼梯间具备自然排烟条件,设自然排烟。前室机械加压送风。
④ 防烟楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间设机械加压送风,前室不需送风(实际工程前室设送风也不算错,考试算错)。
( 4 )剪刀防烟楼梯间防烟系统
除建筑高度超过 50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑外,具备自然排烟条件,设自然排烟。
不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。机械加压送风按两个防烟楼梯间计算。只有一张平面图又不允许用文字标注时,两个加压送风竖风道一端设一个。
实际工程不只一张平面图又允许用文字标注时,两个加压送风竖风道可相邻并在楼梯同一端,一个风道送奇数层、另一个风道送偶数层。
( 5 )消防电梯前室防烟系统
除建筑高度超过 50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑外,消防电梯前室防烟系统。
① 消防电梯前室具备自然排烟条件,设自然排烟。
② 消防电梯前室不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。
( 6 )自然排烟的防烟方式开窗面积
① 防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2m2 。
② 防烟楼梯间前室、消防电梯前室每层可开启外窗面积不应小于2m2。
③ 合用前室每层可开启外窗面积不应小于 3 m2。
( 7 )加压送风口层数要求防烟楼梯间每隔 2 一 3 层(按最经济理念,应每隔 3 层)设一个加压送风口。三种前室每层设一个加压送风口。
3 .排烟
( 1 )高层建筑排烟
长度超过 20m 的内走道、面积超过 100 m2且经常有人停留或可燃物较多的房间,一个房间超过 50 m2或总面积超过 200 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室、中庭设排烟系统。
( 2 )多层建筑排烟
公共建筑长度超过 20m 的内走道,其他建筑长度超过 40m 的内走道,面积超过 300 m2且经常有人停留或可燃物较多的房间,一个房间超过 50 m2或总面积超过 200 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室、中庭设排烟系统。
( 3 )排烟设施
① 具备自然排烟条件时,设自然排烟。
② 不具备自然排烟条件时,设机械排烟。
③ 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过 30m 。
④ 排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口(前室门、封闭楼梯间门、房间门)沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1 .5m 。设在顶棚上的排烟口,距可燃烧物构件或可燃物的距离不应小于 lm 。
( 4 )自然排烟的排烟方式开窗面积
① 走道、房间可开启外窗面积不应小于走道、房间面积的 2 %。
② 中庭有天窗或高侧窗采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于中庭地面面积的 5 %。中庭高度超过 12m 时只能机械排烟。
4 .通风空调系统防火阀
( 1 )管道穿越防火分区的隔墙和楼板处。
( 2 )穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险大的房间隔墙和楼板处。
( 3 )垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
( 4 )穿越变形缝的两侧。
( 5 )通风、空调系统防火阀的动作温度为 70 ℃ 。
5 .排烟系统防火阀
( 1 )排烟管道穿过防火分区隔墙,排烟支管上应设防火阀。
( 2 )排烟系统防火阀的动作温度为 280 ℃ 。
(五)通风设计要点
卫生间排风机尽量布置在大便器的上方。要考虑进风通路,如门上开百叶、门下留 缝隙、开窗、送风等。排风口尽量远离门口,使进风尽量流经整个房间。
(六)给排水设计要点
    1.给水
    冷、热水给水管在卫生器具前设阀门。
    2.排水
    (1)厕所、盥洗室、卫生间等需从地面排水的房间设地漏,地漏水封不小于0.050m。
    (2)卫生器具在排水门以下设存水弯(器具构造内有存水弯时不再另设)。
    (3)排水立管设检查口,检查口间距不大于l0rn,高度距地面lm并高于该层器具上边缘0.15m。
    (4)排水横管设清扫口或检查门。
    (七)消火栓设计要点
    1.消火栓应设在走道、楼梯附近等明显并易于取用的地方。单元式、塔式住宅消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台。
    2.消火栓的布置应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    3.消火栓水带长度不应超过25m。消火栓水枪充实水柱应由计算确定,且不超过6层的民用建筑不应小于7m,超过6层的多层建筑不应小于l0rn,高层民用建筑不应小于13m。
    4.消火栓到任何部位的折线长度:不超过6层的民用建筑约25m;超过6层的多层建筑约27m;高大建筑约29m(以上数据是25m的水带长度乘以0.8的曲折系数等于20m,加上不同建筑物水枪充实水柱7m、l0rn、13m乘以0.7的平面投影系数等于5m、7m、9m得来)。
    5.消火栓的间距应由计算确定,多层建筑和高层建筑裙房不应大于50m(不等于50m设一个)。
    6.消防电梯前室应设消火栓(设一个即可)。屋顶应设一个检查用的消火栓。这两种消火栓不计入总消火栓数内。
    7.消火栓每根立管应由计算确定,且高不应小于l00mm。
    8.消火栓栓口距地面宜为1.1m。消火栓栓口直径应为65mm。消火栓水枪喷嘴直径不应小于19mm。
(八)喷淋设计要点
室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置。有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统报警发生前必须分开设置。
    1.喷淋头的间距
    (1)按习题给定的喷淋头之间的间距(有的考题把喷淋头间距的一半叫服务半径,此提法不准确)、喷淋头与端墙之间的间距(有的考题把喷淋头与端墙之间的间距叫服务半径,此提法不准确)布置喷淋头。
    (2)如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:
    1)中危险级级I(客房、办公等高层,影剧院、中小商业等公建);常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。
    2)中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。
    3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。
(九)防火门设计要点
(1)甲级防火门
《高规》规定:自动喷水灭火系统设备间、通风机房、空调机房防火门为甲级。锅炉房、变压器室与其他部位之间的隔墙防火门为甲级。防火分区门为甲级。
建筑设计防火规范 》 规定:锅炉房、变压器室、柴油发电机房防火分区门为甲级。
(2)乙级防火门
《 高层民用建筑设计防火规范 》 规定:楼梯间、前室(包括楼梯间前室、消防电梯前室、楼梯间与消防电梯合用前室)防火门为乙级
《 建筑设计防火规范 》 规定:楼梯间、前室、设在建筑内的消防水泵房、通风空调机房设乙级防火门。
(3)丙级防火门
《 高层民用建筑设计防火规范 》 规定:竖向管道间防火门为丙级。
《 建筑设计防火规范 》 规定:竖向管道间防火门为丙级
(四)消防电梯井、消防电梯机房消防申梯井、机房与相邻其他电梯井、机房应用防火墙隔开。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:设备用房的门
下一篇:低层、多层、中高层、高层建筑的定义
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:23:57 | 显示全部楼层
(十)一般照明
(1)照度计算
根据光源尺寸与到计算点之间的相对距离关系,可将光源分为点光源、线光源和面光 源。当光源尺寸与光源到计算点之间的距离相比小得多时,可将光源视为点光源。一般固定形发光体的直径不大于照射距离的1/5,线状发光体的长度不大于照射距离的1/4时, 应按点光源进行照度计算。光源宽度b较长度L小得多的发光体,可视为线光源。当线光源的长度大于计算的高度的1/4 (即L≥1/4 h)时,应按线光源进行照度计算。若光源到被照面的距离为h,灯具的长度为L,宽度为b,当5L> h,且5b>h可视为面光源,应按面光源进行照度计算。
(2)灯具的布置和安装
灯具的布置和安装,应从满足工作场所照度得均匀性、亮度的合理分布、以及眩光的限制。
(3)插座布置
室内除了照明设备外,还有小容量的电动工具、家用电器等,由于它们都不是固定的,所以 应设置电源插座。电源插座宜由独立的支路供电,且插座支路上要安装漏电保护器。
1.电源插座形式
电源插座分明装式和暗装式;一般型和安全型,有单相两孔、单相三孔、三相四孔插座,根据负荷选择插座。
2.插座的形式选择
应根据其周围环境和使用条件确定。
(1)干燥场所,宜采用一般型插座。当需要接插带有保护线的电器时,应采用带保护线触头的插座。
(2)对于接插电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等) ,应采用带开关能断开电 源的插座。
(3)对于不同电压等级的插座,应采用符合该电压等级而又不同类型的产品,以防将 插头插入不同电压等级的插座。
3.插座的安装位置和高度
插座的安装位置,应根据用电设备的布置情况来确定,既要安全又要方便。
(1)潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5m。 (2)儿童活动场所,应采用安全型插座。
(3)住宅内插座当安装距地高度为1.80m及以上时,可采用一般型插座;如采用安全 型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。
(4)无障碍住房中起居室、卧室插座高度应为0.4m,厨房、卫生间插座高度宜为 0. 70 - O. 80m;电器、天线和电话插座高度应为0.40 - O.5Om。
(5)普通教室的前后墙上应各设置一组电源插座;舞台上应设有电源插座;旅馆的休息厅、餐厅、咖啡厅等宜设有地面插座及灯光广告用插座;客房层走道应设有清扫用设备插座等。
(4)开关布置
照明灯具的开关一般为单级开关,在结构上有各种形式,如明装式、暗装式(单联、 双联、三联及四联) ;拉线开关扳把开关;密闭开关、定时开关、双控开关等。可根据需 要选择。
照明灯具控制开关的位置,应考虑使用灵活方便,一般应装在房门的近旁(不要被门 扇挡住) ,一只开关不宜控制过多的灯具,否则,不仅易损坏,也不利节约用电。对于楼 梯间、走廊等需从两端控制照明灯具时,可选用双控开关。在潮湿的房间中,应选用防水拉线开关。卫生间如选用扳把式开关时宜设于卫生间门外。无障碍住房中户内门厅、通 道、卧室应设双控照明开关;电器照明开关应选用扳把式,安装高度为0.90-1.lm.
(5)线路连接
照明平面图中,考生要了解图中导线、灯具、插座等线路连接关系,并应掌握判断各 段导线根数的规律:
1.各灯具的开关必须接在相线上,无论是几联开关,只送入开关一根相线。从开关出来的电线称为控制线, n联开关就有n条控制线,所以n联开关共有n+1根导线。
2.按照新的规范要求,照明支路和插座支路应分开。插座支路导线根数由n联中极数最多的插座决定,如二三孔双联插座是三根线。
3.现在供电系统多数都采用TN-S方式供电。其中三根相线称L1、L2、L3,一根工作零线N,一根专用保护线PE。
(十一)应急照明
应急照明作为工业与民用建筑设施的一部分,同人身安全和建筑物、设备安全密切关 联。当电源中断,特别是建筑物内发生火灾或其他灾害而电源中断时,应急照明对人员疏 散、保证人身安全、生产或运行中进行必需的操作或处置,以防止再生事故,都占有特殊 地位。按《建筑照明设计标准》的规定,应急照明分为三类,即疏散照明、安全照明、备用照明。
在应急照明设计中要注意的问题:
1.疏散照明的布置
(1)出口标志灯的布置:
1)装设部位:
a.建筑物通向室外的出口和应急出口处;
b.多层、高层建筑的各楼层通向楼梯间、消防电梯的前室的出口门处;
c.公共建筑中人员聚集的观众厅、会堂、比赛馆、展览厅等通向疏散通道或前厅、侧厅、休息室的出口处。
2)装设要求:
a.出口标志灯应装在上述出口门的内侧,标志面应朝向内疏散通道,而不应朝向室外、楼梯间那一侧;
b.通常装设在出门口的上方,当门上方太高时,宜装在门侧边;
c.安装离地面高度2.0 - 2.5m为宜;
d.出口标志灯标志面的法线应与疏散通道行进人员的视线相平行;
e.出口标志灯一般在墙上明装,如标志面与出口门所在墙面平行(或重合) ,建筑装饰有需要时,宜嵌墙暗装。
(2)指向标志灯的布置:
1)装设部位: 凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口 标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向 标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏 散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m 。
高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。
指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。
2)装设要求: 指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地 面1m以下,必要时,可装在2.0 - 2.2m高处。
安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安 装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
(3)疏散照明灯的布置:
1)疏散通道的疏散照明灯通常安装在顶棚下,需要时也可安装在墙上;
2)应与通道的正常照明结合,一般是从正常照明分出一部分以至全部,作为疏散照明;
3)灯的离地安装高度不宜小于2.3m,但也不应太高;
4)疏散照明在通道上的照度应有一定的均匀度,通常要求沿通道中心线的最大照度不超过最小照度的40倍。为此,应选用较小功率灯泡(管)和纵向宽配光的灯具,适当减小灯具间距;
5)疏散楼梯、消防电梯的疏散照明灯应安装在顶棚下,并保持楼梯各部位的最小照度;
6)灯的装设位置要注意能使人们看到疏散通道侧的火警呼叫按钮和消防设施。

发表于 2013-7-5 12:15:22 | 显示全部楼层
楼主福如东海,万寿无疆!  
发表于 2013-7-31 18:05:57 | 显示全部楼层
真好。。。。。。。。。 支持360jianzhu.com
发表于 2013-9-25 15:51:33 | 显示全部楼层
支持你一下下。。支持360jianzhu.com  
发表于 2013-10-6 02:08:07 | 显示全部楼层
一楼的位置好啊..  
发表于 2013-11-24 06:38:27 | 显示全部楼层
呵呵,明白了  
发表于 2022-2-7 15:56:58 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 昨天 05:00 | 显示全部楼层
前排顶,很好!