建筑设计防火规范 GB 50016--2006
3.2.1 厂房(仓库)的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1 的规定。
表3.2.1 厂房(仓库)建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)构件名称
|
| 耐火等级
| | 一级
| 二级
| 三级
| 四级
| 墙
| 防火墙
| 不燃烧体3.00
| 不燃烧体3.00
| 不燃烧体3.00
| 不燃烧体3.00
| 承重墙
| 不燃烧体3.00
| 不燃烧体2.50
| 不燃烧体2.00
| 难燃烧体0.50
| 楼梯间和
电梯井的墙
| 不燃烧体2.00
| 不燃烧体2.00
| 不燃烧体1.50
| 难燃烧体0.50
| 疏散走道两侧的隔墙
| 不燃烧体1.00
| 不燃烧体1.00
| 不燃烧体0.50
| 难燃烧体0.25
| 非承重外墙 | 不燃烧体0.75
| 不燃烧体0.50
| 难燃烧体0.50
| 难燃烧体0.25
| 房间隔墙 | 不燃烧体0.75
| 不燃烧体0.50
| 难燃烧体0.50
| 难燃烧体0.25
| 柱 | 不燃烧体3.00
| 不燃烧体2.50
| 不燃烧体2.00
| 难燃烧体0.50
| 梁 | 不燃烧体2.00
| 不燃烧体1.50
| 不燃烧体1.00
| 难燃烧体0.50
| 楼板 | 不燃烧体1.50
| 不燃烧体1.00
| 不燃烧体0.75
| 难燃烧体0.50
| 屋顶承重构件 | 不燃烧体1.50
| 不燃烧体1.00
| 难燃烧体0.50
| 燃烧体
| 疏散楼梯 | 不燃烧体1.50
| 不燃烧体1.00
| 不燃烧体0.75
| 燃烧体
| 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃烧体0.25
| 难燃烧体0.25
| 难燃烧体0.15
| 燃烧体
| 注:二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限。
3.2.2 下列建筑中的防火墙,其耐火极限应按本规范表3.2.1 的规定提高1.00h: