做仓库设计时,要注意是属于(甲or乙or丙)类(1、2.....)项,因为不同项,防火分区不同。
建筑设计防火规范 GB 50016--2006
表3.3.2 仓库的耐火等级、层数和面积 储存物品类别 | 仓库的
耐火等级
| 最多允许层数
| 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积(m2)
| 单层仓库 | 多层仓库
| 高层仓库
| 地下、半地下仓库或仓库
的地下室、半地下室
| 每座仓库
| 防火分区
| 每座仓库
| 防火分区
| 每座仓库
| 防火分区
| 防火分区
| 甲 | 3、4 项
1、2、5、6 项
| 一级
一、二级
| 1
1
| 180
750
| 60
250
| —
—
| —
—
| —
—
| ─
—
| —
—
| 乙 | 1、3、4 项
| 一、二级
三级
| 3
1
| 2000
500
| 500
250
| 900
—
| 300
—
| —
—
| —
—
| —
—
| 2、5、6 项 | 一、二级
三级
| 5
1
| 2800
900
| 700
300
| 1500
—
| 500
—
| —
—
| —
—
| —
—
| 丙 | 1 项 | 一、二级
三级
| 5
1
| 4000
1200
| 1000
400
| 2800
—
| 700
—
| —
—
| —
—
| 150
—
| 2 项 | 一、二级
三级
| 不限
3
| 6000
2100
| 1500
700
| 4800
1200
| 1200
400
| 4000
—
| 1000
—
| 300
—
| 丁 | 一、二级
三级
四级
| 不限
3
1
| 不限
3000
2100
| 3000
1000
700
| 不限
1500
—
| 1500
500
—
| 4800
—
—
| 1200
—
—
| 500
—
—
| 戊 | 一、二级
三级
四级
| 不限
3
1
| 不限
3000
2100
| 不限
1000
700
| 不限
2100
—
| 2000
700
—
| 6000
—
—
| 1500
—
—
| 1000
—
—
|
3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2 条的规定增加1.0 倍。
厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。
3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3 的规定。
表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类
仓库类别 | 储存物品的火灾危险性特征
| 甲 | 1 闪点小于28℃的液体
2 爆炸下限小于10%的气体,以及受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质
3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
5 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 | 乙 | 1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体
2 爆炸下限大于等于10% 的气体
3 不属于甲类的氧化剂
4 不属于甲类的化学易燃危险固体
5 助燃气体
6 常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品 | 丙 | 1 闪点大于等于60℃的液体
2 可燃固体 | 丁 | 难燃烧物品 | 戊 | 不燃烧物品 | 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时