民用建筑设计通则   GB 50352—2005
6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:

1 烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m
2 烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.00m时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m
3 烟道和通风道中心线距屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m
烟道和通风道(排气道、排烟道)伸出屋面的规范规定,建筑设计,通风道,女儿墙,水平线,中心线,屋面,屋脊,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《住宅设计规范》GB 50096-2011
6.8.5 竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体排气道的出口设置在上人屋面住户平台上时,应高出屋面或平台地面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m

烟道和通风道(排气道、排烟道)伸出屋面的规范规定,建筑设计,通风道,女儿墙,水平线,中心线,屋面,屋脊,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据2009JSCS-1《全国民用建筑工程设计技术措施-规划、建筑、景观
11.2.9 当住宅有退台上人屋面时, 排气道通风道应高出屋面2.0 m, 并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室。






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:25个最起码需要知道的建筑
下一篇:中南标 11ZJ211 坡屋面

相关帖子

发表于 2014-1-5 15:55:24 | 显示全部楼层
不错,看看。  
发表于 2014-3-22 17:36:10 | 显示全部楼层
天啊.  
发表于 2014-4-17 23:03:03 | 显示全部楼层
谢谢分享了!  
发表于 2017-8-8 20:04:42 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
发表于 2017-9-13 21:09:40 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2019-11-12 05:19:24 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
发表于 2024-1-8 22:50:13 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 04:56 , Processed in 0.136744 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表